Страница 27 из 94

Доброе утро!

Добавлено: 15 фев 2017, 13:03
Гена
Хе-хе. Экология в Нижнем не айс. Нанюхаются там у себя. потом сны вам снятся. Наркоманы.

Доброе утро!

Добавлено: 15 фев 2017, 17:52
8.5
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Доброе утро!

Добавлено: 15 фев 2017, 20:46
Gubkin
я вчера праздновал немного
прям совсем чуть-чуть
портвейна выпил и буженину отведал

Доброе утро!

Добавлено: 16 фев 2017, 05:58
Vitek74
Доброе утро, друзья!)

Доброе утро!

Добавлено: 17 фев 2017, 17:16
Гена
Здравствуй, Витя! Как жизнь в тундре?

Доброе утро!

Добавлено: 18 фев 2017, 22:14
Vitek74
Гена писал(а):Здравствуй, Витя! Как жизнь в тундре?
Здравствуй, дорогой! в тундре сам понимаешь не сахар! ...холод, снег, старые машины...бензин 80й, и масло лукойл в лучшем случае...
но надеюсь прорвемся)

Доброе утро!

Добавлено: 10 мар 2017, 09:01
Gubkin
Доброе!
Что тут произошло за то время пока у админа не было интернета ?

Доброе утро!

Добавлено: 10 мар 2017, 12:05
Vitek74
Доброе утро, САшА! Все нормально, только скучали по тебе немного! )

Доброе утро!

Добавлено: 10 мар 2017, 14:52
mox111
Gubkin,
Бодрое!
Было грустно без тебя,хорошо,что вернулся :D

Отправлено спустя 1 час 15 минут 28 секунд:
опять пропал....Саняяя-яя :o

Доброе утро!

Добавлено: 10 мар 2017, 15:55
Gubkin
не пропал, я тут
скоро должны прислать 2 анализа
:coffee:

Доброе утро!

Добавлено: 30 мар 2017, 07:49
veles
Видео вот посмотрел и подумалось, как там, интересно, Геннадий на олейне...

Доброе утро!

Добавлено: 31 мар 2017, 08:36
Гена
Хе-хе :popcornn:
Доброе утро!

Доброе утро!

Добавлено: 31 мар 2017, 09:30
Gubkin
малорослик, с возвращением!
или ты не уходил ? :ear:

Доброе утро!

Добавлено: 02 апр 2017, 09:15
Гена
:dogovor:
Я тут, я там, я везде :ear:

Отправлено спустя 23 часа 3 минуты 56 секунд:
Доброе утро! После Ивана на форуме остался кто-то, кто шарит в электрике? Есть вопросы такого плана: надо ли заземлять отдельно дом, если заземлен столб, на котором висит ВРУ? У меня на ВРУ стоит только 2 автомата на 16 А (временно на 2 розетки), при постоянной схеме надо ли ставить УЗО или оно должно быть в доме? Имею дом 2этажа и баню, как раскидать потребителей по фазам 15 кВт, 380 В), чтоб не было перекоса? Кинуть одну фазу на 1 этаж, вторую на второй, а тертью поделить между баней и будущим гаражом - нормально или глупо? Что лучше, тянуть сразу 2 кабеля (траншея) - на дом и баню или тянуть до дома, а от дома до бани?

Доброе утро!

Добавлено: 02 апр 2017, 13:05
П.В.
про заземление: в доме планируется трёхпроводная схема?(фаза-рабочий ноль-земля)?

ВРУ - распределительной устройство, а "В" это что?

у тебя на 3 фазы два автомата? у тебя ТУ на подключение на 3 фазы?
где будет установлен счётчик?
УЗО надо(если надо) поставить в доме, в распределительном щитке(щиток обязательно)
фазы надо делить по нагрузке, а не по этажам, предположим у тебя бойлер, чайник, микроволновка, стиралка, кофемашина, электроплита на первом, а на втором торшер :)
в будущем гараже планируются трёхфазные потребители?
тянуть один кабель до дома, кабель должен быть предназначен для прокладке в земле, иначе энергетики могут отказать в подключении, лучше пойти на дополнительные незначительные(!) траты и уложить в землю трубу(пластиковую гибкую гофрированную для прокладки под землёй) тогда проложить обычный кабель в двойной изоляции( скорее всего это даже окажется дешевле специального кабеля в броне, который для подземной прокладки)
в доме обязательно распредщиток с автоматами: - баня, розетки 1ый этаж, розетки 2ой, освещение 1ый, 2ой, розетки кухня, эл.плита, гараж и т.д.

забыл сразу сказать: в бане в мойке и в парилке не должно быть розеток, а освещение 12В, понижающий трансформатор(преобразователь) тоже не должен находиться в этих помещениях, если в бане не планируется водко(чае)пития, то лучше бы вообще в баню 220 не затаскивать, трансформатор лучше снаружи помещения во влагозащищённом шкафчике(копейки) расположитьЮ в нём же автомат, он же выключатель 220в)